Цитата:
Сообщение от славамурава Посмотреть сообщение
Работы ни какие не проводились по электрике в подъезде? может горе-электрик фазу вместо ноля запустил? у тебя одного так, у соседей не узнавал все ли в порядке?
Да не, никто матом не орал в подъезде)). Да и не бывает такого, что ты втыкаешь штекер в ноутбук и одновременно взрыв за панелью )))

Добавлено через 5 минут 59 секунд
А ноутбук и пенель были соединены между собой шнурком HDMI, пропущенным через AV-ресивер)). И в итоге сгорает сетевой (220) шнур панели (т.е. Телевизора), все HDMI входы ресивера и все USB- входы ноутбука )))